Нужны ли огнетушители на мостовых кранах

Все об организации работ по пожарной безопасности, средствах пожаротушения и противопожарной автоматики. Системы пожарной сигнализации, оповещения и пожаротушения.Опыт "контакта" и работы с подразделениями МЧС.
Ответить
angel_bazil

Нужны ли огнетушители на мостовых кранах

Сообщение angel_bazil » 05 май 2016 08:07

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, нужны ли на мостовых и козловых кранах средства первичной пожарной защиты (огнетушители)? Где об этом можно прочитать? В ППБ 01-2014 я почему-то не встретила. Заранее спасибо

Аватара пользователя
admin
Ведущий инженер
Сообщения: 3293
Зарегистрирован: 01 авг 2007 18:48
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 365 раз

Re: Нужны ли огнетушители на мостовых кранах

Сообщение admin » 05 май 2016 10:36

Смотрите паспорт крана. Там будет написано.
Форма паспорта кранов мостового типа

3. Технические данные и характеристики сборочных узлов и деталей

3.9. Кабина:

другое оборудование (стеклоочистители, огнетушители, вешалка для одежды, аптечка, емкость для питьевой воды, устройство для эвакуации крановщика) ______

Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 28.06.2012 N 37 (ред. от 15.05.2015) "Об утверждении Правил по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов"
Просите, и вам дадут. Ищите – и найдёте. Стучитесь – и вам откроют.
Потому что каждый, кто просит – получает, и каждый, кто ищет – находит, а кто стучится – ему открывают.
Поэтому во всем поступайте с людьми так, как хотите, чтобы они поступали с вами.

angel_bazil

Re: Нужны ли огнетушители на мостовых кранах

Сообщение angel_bazil » 06 май 2016 08:01

Спасибо, что ответили, а это единственный документ, в котором упоминается огнетушитель на кране? Я так поняла: если в паспорте не прописано, то и не обязателен огнетушитель?

Аватара пользователя
admin
Ведущий инженер
Сообщения: 3293
Зарегистрирован: 01 авг 2007 18:48
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 365 раз

Re: Нужны ли огнетушители на мостовых кранах

Сообщение admin » 06 май 2016 08:22

Скажем так, я не видел требований чтобы на грузоподъемном кране присутствовал огнетушитель.
Можно еще посмотреть ТКП 181 рассматривая мостовой кран как электроборудование.
ИМХО. Если загорится кран, то покинуть кабину можно быстро. Если загорится кабина, тогда иметь под рукой ОУ-5 не помешает.
Просите, и вам дадут. Ищите – и найдёте. Стучитесь – и вам откроют.
Потому что каждый, кто просит – получает, и каждый, кто ищет – находит, а кто стучится – ему открывают.
Поэтому во всем поступайте с людьми так, как хотите, чтобы они поступали с вами.

Ответить