Форум инженеров по охране труда в Беларуси • Нужны ли огнетушители на мостовых кранах
Страница 1 из 1

Нужны ли огнетушители на мостовых кранах

Добавлено: 05 май 2016 08:07
angel_bazil
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, нужны ли на мостовых и козловых кранах средства первичной пожарной защиты (огнетушители)? Где об этом можно прочитать? В ППБ 01-2014 я почему-то не встретила. Заранее спасибо

Re: Нужны ли огнетушители на мостовых кранах

Добавлено: 05 май 2016 10:36
admin
Смотрите паспорт крана. Там будет написано.
Форма паспорта кранов мостового типа

3. Технические данные и характеристики сборочных узлов и деталей

3.9. Кабина:

другое оборудование (стеклоочистители, огнетушители, вешалка для одежды, аптечка, емкость для питьевой воды, устройство для эвакуации крановщика) ______

Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 28.06.2012 N 37 (ред. от 15.05.2015) "Об утверждении Правил по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов"

Re: Нужны ли огнетушители на мостовых кранах

Добавлено: 06 май 2016 08:01
angel_bazil
Спасибо, что ответили, а это единственный документ, в котором упоминается огнетушитель на кране? Я так поняла: если в паспорте не прописано, то и не обязателен огнетушитель?

Re: Нужны ли огнетушители на мостовых кранах

Добавлено: 06 май 2016 08:22
admin
Скажем так, я не видел требований чтобы на грузоподъемном кране присутствовал огнетушитель.
Можно еще посмотреть ТКП 181 рассматривая мостовой кран как электроборудование.
ИМХО. Если загорится кран, то покинуть кабину можно быстро. Если загорится кабина, тогда иметь под рукой ОУ-5 не помешает.