Сколько огнетушителей в административном здании

Все об организации работ по пожарной безопасности, средствах пожаротушения и противопожарной автоматики. Системы пожарной сигнализации, оповещения и пожаротушения.Опыт "контакта" и работы с подразделениями МЧС.
Ответить
Гость

Сколько огнетушителей в административном здании

Сообщение Гость » 19 фев 2013 19:12

как рассчитывать сколько надо огнетушителей на административное здание?

Гость

Re: Пожарная безопасность

Сообщение Гость » 20 фев 2013 11:47

8 литровый огнетушитель на помещение до 200 м квадратных или 2 по 4литра. В каждом помещении должен быть огнетушитель. Если перегородки панельные не до потолка, можно считать одним помещением
Порошковых или углекислых.
Порошковые очень пачкают все, как хлорка потом

Аватара пользователя
admin
Ведущий инженер
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 01 авг 2007 18:48
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 366 раз

Re: Сколько огнетушителей в административном здании

Сообщение admin » 20 фев 2013 12:54

Не надо в КАЖДОЕ помещение огнетушитель.
При коридорной системе на 20 погонных метров коридора 1 ОП-5, но не меенее 2-х на этаж.
Но лучше углекислотные. Для офисной техники и в плане чистоты они выгоднее смотрятся.

Источник: ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Гость

Re: Сколько огнетушителей в административном здании

Сообщение Гость » 14 мар 2013 14:32

Интересно, а на занятиях сказали, что надо.

Гость

Re: Сколько огнетушителей в административном здании

Сообщение Гость » 14 мар 2013 21:06

admin писал(а):Не надо в КАЖДОЕ помещение огнетушитель.
При коридорной системе на 20 погонных метров коридора 1 ОП-5, но не меенее 2-х на этаж.
Ну так это нормы на коридоры. К тому же кроме ППБ есть еще и СанПиН 9-131, который требует чтобы в каждом помещении, где установлена ПЭВМ должен быть углекислотный огнетушитель и аптечка первой помощи

Аватара пользователя
admin
Ведущий инженер
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 01 авг 2007 18:48
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 366 раз

Re: Сколько огнетушителей в административном здании

Сообщение admin » 15 мар 2013 10:34

покажите где в этом постановлении написано, что в КАЖДОМ кабинете.
А то, что санитары лезут в ПБ — это не повод закупаться огнетушителями. Госпожнадзор не проверяет по санитарным правилам. а указанные СанПиН 9-131 — архаизм, нуждающийся в глобальной переработке.
Я хочу увидеть пункт правил где написано — «в каждом кабинете»