Установка перегородок в офисе

Сообщение VVV » 15 фев 2011 10:15

Здрасте:-)
Подскажите пожалуйста существуют ли какие-нибудь правила по пожарной безопасности, которыми нужно руководствоваться во время установки офисных перегородок???
СПАСИБО!!!

Аватара пользователя
admin
Ведущий инженер
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 01 авг 2007 18:48
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 366 раз

Re: Установка перегородок в офисе

Сообщение admin » 15 фев 2011 10:52

В ервую очередь все работы нужно проводить в соответствии с проектом. Вот что гласят общие правила пожарной безопасности республики беларусь для общественных зданий и сооружений ППБ 1.04 - 2002
6. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, техническое пе-реоснащение, перепрофилирование по функциональному назначению зданий (сооружений) и помещений должны осуществляться в соответствии с проект-ной документацией, разработанной в установленном порядке.
Потому, что размещение перегородок может привести к перепланировке, нарушаются пути эвакуации, если есть пожарная сигнализация, то в зависимости от высоты перегородок может потребоваться изменение количества датчиков. Вот еще требование вышеуказанного документа:
141. Количество, высота и ширина эвакуационных выходов, предусмотренных проектной документацией для зданий и помещений, не должны уменьшаться.

Но если это небольшое помещение, в котором только установят перегородки высотой 1,0 - 1,5 метра, то требования к ним я нигде не видел. По идее проблем не должно быть.

VVV
Интересующийся
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 20 июл 2010 10:46
Контактная информация:

Re: Установка перегородок в офисе

Сообщение VVV » 15 фев 2011 11:36

Огромное спасибо!