Форум инженеров по охране труда в Беларуси • Проверка сопротивления изоляции бытовых приборов
Страница 1 из 1

Проверка сопротивления изоляции бытовых приборов

Добавлено: 12 май 2017 11:30
Grigoriy
Всем добрый день.
Наш инспектор по охране труда требует произвести проверку сопротивления изоляции микроволновок, холодильников и другой бытовой техники.
Мы ему уже устали объяснять что согласно ТКП 181-2009 п.6.5, данное требование подразделяется на переносной электроинструмен, удлинители и т.д. используемое в производстве.
Так он теперь в предписании добавил провести проверку изоляции шнуров питания компьютеров, множительной техники с записью в журнале, всей техники что имеется в кабинетах.

Подскажите, что делать в сложившейся ситуации? Ведь нигде не написано про проверку изоляции в бытовых приборах

Re: Проверка сопротивления изоляции бытовых приборов

Добавлено: 15 май 2017 23:50
admin
Чувствую опять поднимается старый вопрос: что электроприемник, что электроустановка.
Мое мнение: проверять в бытовых приборах сопротивление изоляции — перебор.
Смотрите о чем гласит следующий пункт ТКП 181:
6.5.2 При организации эксплуатации конкретного вида переносных, передвижных электроприемников (электроинструмент, электрические машины, светильники, сварочные установки, насосы, печи, компрессоры и т.п.), вспомогательного оборудования к ним (переносные: разделительные и понижающие трансформаторы, преобразователи частоты, устройства защитного отключения, кабели-удлинители и т.п.) необходимо учитывать дополнительные требования к ним, изложенные в эксплуатационных документах изготовителя и настоящем ТКП.
Ни микроволновка, ни холодильник не являются переносным и передвижным электроприемником, а удлинитель, к которому подключен холодильник не является вспомогательным оборудованием к переносному и передвижному электроприемнику.

Дальше по тексту главы 6.5 идет речь о переносных и передвижных электроприемниках.

Re: Проверка сопротивления изоляции бытовых приборов

Добавлено: 30 авг 2018 11:20
Gondrii
Подскажите пожалуйста есть ли четкое определение что относится к переносным и передвижным электроприемником, к чему отнести пылесос например...

Re: Проверка сопротивления изоляции бытовых приборов

Добавлено: 30 авг 2018 13:56
polevchyk
а вот замер сопротивления сети вы как бы сделать то обязаны