Страница 1 из 1
Посторонние предметы на электро кабеле (проводе) под нагрузкой
Добавлено: 04 июн 2026 22:31
vladstrc
Для составления предписания надо пункт НПА к которому подходит следующее нарушение:
На наружной электропроводке (в гофрированной трубе) кирпичного здания на предприятии висел навесной замок.
ТКП 181-2023 (33240) п.п 6.16.11 не подходит.
Re: Посторонние предметы на электро кабеле (проводе) под нагрузкой
Добавлено: 16 июн 2026 09:19
FedorPromBez
1. ГОСТ 30331.15-2001 — самый прямой пункт
п. 522.8.9:
«Электропроводки должны быть смонтированы так, чтобы избегать приложения механических усилий к проводникам и соединениям.»
п. 522.8.1:
Электропроводка должна быть устроена так, чтобы не повреждалась оболочка и изоляция при монтаже и эксплуатации.
п. 522.6.1:
Нужно сводить к минимуму повреждения от ударов, инородных предметов, сжатия при эксплуатации.
п. 522.8.12:
«Кабели и проводники не должны быть повреждены средствами фиксации.»
Смысл для вашего случая: замок — это посторонний предмет, который давит, тянет, деформирует гофру и кабель. Это как раз «механические усилия» и риск повреждения изоляции.
2. ТКП 339-2022 (основной кодекс по устройству электроустановок в РБ)
В нём сохранены требования ПУЭ (глава 2.1), на которые он ссылается:
п. 2.1.24:
«В местах соединения и ответвления провода и кабели не должны испытывать механических усилий тяжения.»
п. 2.1.47:
«В местах, где возможны механические повреждения электропроводки, открыто проложенные провода и кабели должны быть защищены… трубами, коробами, ограждениями…»
Наружная проводка на стене здания — как раз зона, где возможны механические повреждения. Вешать на неё замок — создавать такое повреждение, а не защищать от него.
Что обнаружено Какой пункт нарушен
Замок повешен на гофрированную электропроводку
ГОСТ 30331.15 п. 522.8.9 — создание механической нагрузки на проводник
Риск повреждения гофры и изоляции
ГОСТ 30331.15 п. 522.8.1, 522.6.1; ТКП 339 п. 2.1.47
Электропроводка используется не по назначению (как «крюк» для замка)
ТКП 181-2023 п. 4.1.4, 4.7.2 (общие требования эксплуатации)
Re: Посторонние предметы на электро кабеле (проводе) под нагрузкой
Добавлено: 16 июн 2026 09:22
FedorPromBez