1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Вентиляция – регулируемый воздухообмен в помещении для удаления избытков теплоты, влаги, вредных веществ с целью обеспечения в помещении допустимого тем-пературно-влажностного режима и чистоты воздуха. Обмен веществ в помещениях обеспечивают вентиляционные системы, включающие в себя совокупность устройств для обработки, подачи и удаления воздуха.
1.2. Системы вентиляции по назначению подразделяются на приточные и вытяжные. Приточные системы – системы, подающие воздух в помещение. Вытяжные системы – системы, удаляющие загрязненный воздух из помещений..
1.3. Приточные и вытяжные системы могут быть общеобменными и местными. Обще-обменные системы обеспечивают воздухообмен всего помещения или рабочей зоны при наличии рассредоточенных источников вредных выделений. Местные приточные сис-темы осуществляют подачу воздуха непосредственно на рабочее место или в ограни-ченные зоны помещения. К устройствам местной приточной вентиляции относятся воз-душные завесы в проемах зданий, тепловые завесы в тамбурах. Местные вытяжные сис-темы удаляют вредные вещества непосредственно от источников их выделения. Улав-ливание вредностей осуществляется с помощью вытяжных зонтов, бортовых отсосов, вытяжных шкафов и других видов местных отсосов.
1.4. По способу побуждения движения воздуха системы вентиляции подразделяются на системы с механическим побуждением (с применением вентиляторов и эжекторов) и системы с естественным побуждением ( с использованием естественных сил – воздейст-вия ветра и гравитации).
1.5. К эксплуатации допускаются вентиляционные системы, полностью прошедшие предпусковые испытания и имеющие инструкции по эксплуатации, паспорта, журналы ремонта и эксплуатации.
1.6. Инструкции по эксплуатации систем взрывоопасных производств должны быть со-ставлены по каждому вентилируемому помещению (цеху, отделению) или технологиче-скому участку. В них должны быть указаны порядок включения и выключения обслу-живающим персоналом вентиляции при нормальных условиях эксплуатации и в ава-рийном случае, а также порядок и сроки чистки воздуховодов и обеспыливающего обо-рудования.
1.7. Вентиляционные системы и системы кондиционирования воздуха принимаются в эксплуатацию специальной комиссией. В состав комиссии обязательно включаются:
1.7.1. представителя санитарно-эпидемиологической службы;
1.7.2. государственный инспектор труда;
1.7.3. представитель государственного пожарного надзора;
1.7.4. представители проектных, монтажных и наладочных организаций;
1.7.5. представитель учреждения, эксплуатирующего системы вентиляции.
1.8. Перед приемкой в эксплуатацию все вентиляционные системы должны быть нала-жены до проектных значений и испытаны на эффективность.
1.9. Работа комиссии заключается в осмотре установки, проверке эффективности и соответствия ее проекту, а также наличия необходимой документации, для чего представляются:
1.9.1. утвержденные в установленном порядке проекты и перечень отступлений смонтированных установок от проекта и измененные чертежи;
1.9.2. акты осмотра и приемки скрытых работ;
1.9.3. протоколы технических испытаний.
1.10. Системы вентиляции и кондиционирования воздуха в существующих зданиях подлежат осмотру и проверке их работы в соответствии с проектом и на эффектив-ность комиссией в составе:
1.10.1. государственного инспектора труда;
1.10.2. представителя проектной организации (или наладочной организации);
1.10.3. представителя санитарно-эпидемиологической службы;
1.10.4. представителя филиала;
1.10.5. представителя профилированного НИИ или проектной организации (при необ-ходимости).
1.11. На все существующие и вновь принимаемые вентиляционные установки со-ставляются по определенной форме паспорта. В паспорт заносятся все изменения, осуществленные в установках после их приемки, а также результаты последующих испытаний (Приложение 2).
1.12. При наличии отступлений от требований к вентиляции, указанных в нормативной документации, комиссия, осматривающая и проверяющая системы вентиляции , от-ражает в своем акте конкретные отступления и недочеты и устанавливает необхо-димость устройства или реконструкции отдельных частей системы вентиляции.
1.13. Ответственным лицом за общее состояние всего вентиляционного хозяйства, в том числе за осуществление технического руководства и контроля за правильной эксплуата-цией, а также обеспечение исправного состояния, своевременного и качественного ре-монта вентиляционных устройств филиала является главный механик.
1.14. Ответственность за правильную эксплуатацию вентиляционных систем в соответ-ствии с рабочими инструкциями и сохранность вентиляционных устройств несут руко-водители структурных подразделений.
1.15. Ремонт, осмотр и профилактическое обслуживание вентиляционных систем долж-ны проводиться по графику, утвержденному главным инженером, и фиксироваться в рабочем журнале.
1.16. Ремонт вентиляционных установок может быть планово-предупредительным, текущим и аварийным.
1.16.1. Планово-предупредительный ремонт проводится по специальному графику, ко-торый составляется с учетом специфики работы и эксплуатации вентиляционных установок в данном учреждении. Первой стадией такого ремонта является периодиче-ский осмотр вентиляционных установок с разборкой отдельных элементов. Время про-ведения осмотров осуществляется по графику. Второй стадией является замена или ре-монт изношенных частей вентиляционного оборудования. Годовой и месячные планы осмотра и ремонта составляются для каждой вентиляционной установки с учетом осо-бенностей ее работы и утверждаются руководителем учреждения. В плане указы-ваются содержание и объем работ по осмотру и ремонту, а также трудовые и денежные затраты.
1.16.2. Текущий ремонт производится в процессе эксплуатации вентиляционной ус-тановки.
1.16.3. Аварийный ремонт, связанный с устранением результатов аварии или причин, могущих вызвать аварию, производится немедленно, при обнаружении неполадок или дефектов. Аварийный ремонт и период бездействия установки записываются в пас-порт вентиляционной установки.
1.17. Каждой вентиляционной установке присваиваются условное сокращенное обозна-чение и порядковый номер. Сокращенные обозначения и порядковые номера вентиля-ционных установок должны быть нанесены несмываемой краской на кожух возле вен-тилятора или на воздуховод около вентилятора.
Примеры общепринятых сокращенных обозначений и нумерации установок:
– ПУ-1 – приточная установка 1;
– ВУ-3 – вытяжная установка 3;
– АУ-5 – аспирационная установка 5;
– ВОУ-7 – воздушно-отопительная установка 7;
– ВЗ-9 – воздушная завеса 9.
1.18. На каждую вентиляционную установку должен быть заведен паспорт и ремонтная карта.
1.19. Паспорт вентиляционной установки составляется по данным предпусковых испы-таний. После производства капитальных ремонтов установки в соответствующие графы паспорта должны вноситься необходимые изменения и дополнения (по замене вентиля-ционного оборудования, повышению производительности вентилятора путем увеличе-ния скорости его вращения и т.п.).
1.20. В ремонтной карте указываются: вид ремонта (текущий, средний, капитальный), даты начала и окончания ремонтных работ, краткое содержание произведенного ремон-та, оценка качества выполненных ремонтных работ по их приемке.

2. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПУСК ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ
2.1. Перед пуском вновь смонтированных или длительно неработающих систем производят их осмотр.
2.2. Включение приточных и общеобменных вытяжных вентустановок производится за 10-15 мин. до начала работы цеха (участка), при этом сначала включают вытяжные, а за-тем приточные вентустановки.
2.3. Выключение приточных и общеобменных вытяжных вентустановок производится через 10-20 мин. после окончания работы цеха (участка). Сначала выключаются приточ-ные вентустановки, а затем вытяжные.
2.4. Если после прекращения работы цеха (участка) продолжаются взрывогазоопасные газовыделения, то срок выключения приточной и общеобменной вентиляции определя-ется с учетом местных условий.
2.5. Отопительные вентиляционные установки в течение отопительного периода после окончания работы в цехе (на участке) переключаются на рециркуляционный режим в соответствии с указаниями местной инструкции.
2.6. Местные вытяжные установки включаются за 3-5 минут до начала работы произ-водственного оборудования и выключаются через 3-5 минут после окончания его рабо-ты.
2.7. Двери камер, в которых установлено вентиляционное оборудование, должны гер-метически закрываться и находиться под запором как в процессе работы вентиляции, так и после её выключения. В камеры допускаются только обслуживающий персонал и ре-монтные рабочие (в процессе ремонта).
2.8. При включении и отключении автоматизированных вентиляционных сис-тем необходимо руководствоваться требованиями проекта и заводской инструкции.
2.9. Включение неавтоматизированных вентиляционных систем осуществляется в следующем порядке:
2.9.1. убедиться в отсутствии людей внутри оборудования, в камерах и воздуховодах, а также удостовериться в том, что все двери, пазы и люки плотно закрыты;
2.9.2. поставить общее дросселирующее устройство в положение, соответствую-щее режиму эксплуатации и периоду года;
2.9.3. закрыть обводной клапан калориферной установки (для холодного периода го-да) < для приточных вентиляционных систем >;
2.9.4. включить калориферные установки по теплоносителю (для холодного периода года) < для приточных вентиляционных систем >;
2.9.5. открыть обводной клапан калориферной установки (для теплого периода года) < для приточных вентиляционных систем >;
2.9.6. включить самоочищающиеся фильтры и оросительные камеры;
2.9.7. открыть клапан, установленный на воздухозаборе <для приточных вентиляцион-ных систем >;
2.9.8. включить электродвигатель вентиляционного агрегата и для приточных сис-тем проверить температуру приточного воздуха. Температура должна бать в установ-ленных нормами пределах, в противном случае вентиляционный агрегат должен быть отключен до устранения причин изменения температуры.
2.10. В приточных системах с рециркуляцией отрегулировать температуру подавае-мого воздуха с помощью соотношения количества наружного и рециркуляционного воздуха. При этом не допускается подача наружного воздуха в количестве, меньшем указанного в заводской инструкции.
2.11. Отключение неавтоматизированных вентиляционных систем осуществляется в обратном порядке.
2.12. При обнаружении в процессе пуска и останова вентиляционных систем неисправ-ностей оборудования, воздуховодов и строительных конструкций, которые препят-ствуют нормальной работе системы, должны быть приняты меры по устранению этих неисправностей, о чем следует поставить в известность руководство подразделе-ния и сделать соответствующую запись в журнале эксплуатации.

3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ МЕХАНИЧЕСКОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ
3.1. Эксплуатационный режим каждой установки механической вентиляции подлежит уточнению специальной рабочей инструкцией, составляемой с учетом местных условий по вентиляционному хозяйству каждого обособленного помещения. Рабочая инструкция должна включать:
3.2. Внешние поверхности вентиляторов, электродвигателей и другого вентиляционно-го оборудования, а также контрольно-измерительных приборов, воздухоприемных и воздуховыпускных устройств должны периодически очищаться от пыли.

4. ОСМОТР ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТАНОВОК
4.1. Лицо, ответственное за эксплуатацию вентиляционных систем, должно проводить осмотр воздуховодов, вентиляторов и других элементов систем. Результаты осмот-ров должны фиксироваться в рабочем журнале.
4.2. При осмотре вытяжных и других местных вытяжных устройств необходимо про-верить наличие тяги и надежность приспособлений, фиксирующих створку шкафа в необходимом положении.
4.3. При осмотре воздуховодов необходимо следить за тем, чтобы:
4.3.1. воздуховоды, воздухораздающие и воздухоприемные решетки и другие уст-ройства не были засорены, не имели механических повреждений и следов коррозии;
4.3.2. все дросселирующие устройства были легкоподвижными и имели указатели степени их закрытия.
4.4. При осмотре вентиляторов следить за тем, чтобы:
4.4.1. рабочие колеса вентиляторов имели правильное направление вращения; при наличии на выхлопах вентиляторов шиберов последние не должны производить стук;
4.4.2. работающие вентиляторы имели плавный ход без посторонних шумов и сту-ков и не вызывали бы вибрацию конструкций;
4.4.3. рабочие колеса вентиляторов свободно вращались от усилия руки, не имели биения и смещения по оси, не задевали за кожух;
4.4.4. болты, крепящие вентилятор к основанию, были надежно затянуты и закреплены шайбами гровера или контргайками;
4.4.5. всасывающие отверстия вентиляторов, к которым имеется свободный доступ, имели предохранительные металлические сетки.
4.4.6. При осмотре электродвигателей необходимо проверять надежность заземле-ния.
4.5. Работающий электродвигатель немедленно отключается в следующих случаях:
4.5.1. при сильной вибрации или появлении посторонних шумов в вентиляторе и электродвигателе;
4.5.2. обрыве хотя бы одного ремня клиноременной передачи;
4.5.3. при чрезмерном (выше 70 град. C) нагреве подшипников или корпуса электро-двигателя;
4.5.4. при появлении дыма или открытого огня из электродвигателя или его пускоре-гулирующей аппаратуры.
4.6. Эксплуатация электродвигателей должна производиться в строгом соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ).
4.7. Калориферные установки должны иметь защиту от замораживания. При осмотре калориферных установок необходимо отметить температуру теплоносителя и количество проходящего воздуха.
4.8. При обнаружении парения или подтекания в калориферах, трубопроводах, запорно-регулирующей арматуре принять срочные меры к устранению неплотностей.
4.9. Не реже 1 раза в 6 месяцев производить очистку калориферов от загрязнений, ус-тановка которых должна предусматривать легкую и доступную их очистку.
4.10. Регулировку температуры приточного воздуха на неавтоматизированных ус-тановках производить за счет изменения температуры теплоносителя и при помощи клапанов в зависимости от температуры наружного воздуха.
4.11. Не реже 1 раза в месяц производить осмотр фильтров и их очистку (по мере за-грязнения - замену фильтров).
4.12. Не реже 1 раза в год контролировать чистоту воздухозаборов и воздуховодов. Де-зинфекцию воздуховодов проводить по эпидемиологическим показаниям протягивани-ем через них смеси воздуха с парами формальдегида.
4.13. При наличии холодильной установки за последней должен быть установлен уход специалистом-холодильщиком (при небольших установках - совместителем).
4.14. При осмотре холодильных установок систем кондиционирования воздуха произ-водить их проверку герметичности путем отбора проб воздуха на содержание паров хладагента в помещениях.
4.15. Осмотр подшипников вентиляторов и их смазка должны осуществляться:
4.15.1. при применении жидких масел - 1 раз в месяц;
4.15.2. при применении консистентных смазок - 1 раз в 4 месяца.
4.16. Полная смазка с предварительной промывкой корпуса подшипника должна осу-ществляться:
4.16.1. при применении жидких масел - 1 раз в 6 месяцев;
4.16.2. при применении консистентных смазок - 1 раз в 12 месяцев.
4.17. При повышении температуры корпуса подшипников сверх 70?C подшипники сле-дует осмотреть, очистить и вновь смазать. При обнаружении трещин, сколов и сле-дов коррозии подшипники подлежат замене.