Проверка резака, горелки на газонепроницаемость

Размещаем здесь свои просьбы о поиске инструкций, правил, НД, НТД и т.д.
Radon
Начинающий
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 24 дек 2013 15:44
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 3 раза

Re: Проверка резака, горелки на газонепроницаемость

Сообщение Radon » 23 окт 2014 15:06

Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 04.12.2008 N 180/128 "Об утверждении Межотраслевых правил по охране труда на автомобильном и городском электрическом транспорте"

700. Технический осмотр и испытание газовых редукторов производится один раз в три месяца, а резаков и горелок - один раз в месяц лицом, ответственным за безопасную эксплуатацию сварочного оборудования, назначаемым приказом по организации из числа специалистов.
Результаты осмотра и испытаний заносятся в специальный журнал.

я думаю на основании этого документа ваш инженер по от требует

kazodrik

Re: Проверка резака, горелки на газонепроницаемость

Сообщение kazodrik » 23 окт 2014 15:41

требовать - он требует и назначать они могут. А вот методика проведения испытаний и возможности.... Главное - чтоб журнал был. :evil:

Гость

Re: Проверка резака, горелки на газонепроницаемость

Сообщение Гость » 24 окт 2014 12:11

Ну так заведите журнал и заполняйте. В охране труда - главное показать оформление работы, а не саму работу :D

Аватара пользователя
admin
Ведущий инженер
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 01 авг 2007 18:48
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 366 раз

Re: Проверка резака, горелки на газонепроницаемость

Сообщение admin » 24 окт 2014 12:36

Что удалось найти:
ГОСТ 5191-79 «РЕЗАКИ ИНЖЕКТОРНЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ КИСЛОРОДНОЙ РЕЗКИ»
п.3.1 Конструкция резаков должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.008-75.
10.2. Объем испытаний, порядок отбора и количество изделий для испытания устанавливаются в стандартах технических условий или в технических условиях на конкретный тип или марку изделия.
10.3. Время предварительных, приемочных, типовых и периодических испытаний должно быть в секундах, не менее: 120 - при испытании на прочность; 60 - при испытании на герметичность.
10.6. Проверка на герметичность должна производиться сжатым воздухом или азотом, очищенным от масла и механических примесей, методом обмыливания или погружения в воду. Выделение пузырьков не допускается.
Суммируя по резакам получаем.
Периодически, не реже 1 раза в месяц, лицом, ответственным за безопасную эксплуатацию сварочного оборудования, назначаемым приказом по организации из числа специалистов производится контроль на герметичность.
Проверка на герметичность должна производиться сжатым воздухом или азотом, очищенным от масла и механических примесей, методом обмыливания или погружения в воду. Выделение пузырьков не допускается. Время проверки — 60 секунд
Дополнительную информацию по проверке можно почерпнуть из этого плаката — https://otb.by/posters/4/322 , и ищите паспорт на резак или в интернете сайт производителя резаков и там должен быть паспорт.

Аналогичные мероприятия проведите по редукторам (ГОСТЫ, паспорт на редутор) и напишите нам здесь.
Просите, и вам дадут. Ищите – и найдёте. Стучитесь – и вам откроют.
Потому что каждый, кто просит – получает, и каждый, кто ищет – находит, а кто стучится – ему открывают.
Поэтому во всем поступайте с людьми так, как хотите, чтобы они поступали с вами.

Ответить